Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

forum.kvartplata.info _ Электроснабжение _ Дифференцированный Тариф По Трем Зонам Суток (дневная, Полупиковая И Ночная Зоны)

Автор: nina.socsupp2010 26.9.2012, 2:35

Добиваюсь учета электрической энергии с тарифом, дифференцированным по трем зонам суток (дневная, полупиковая и ночная зоны) на основании письма Комитета по тарифам.
http://www.pes.spb.ru/attachment/74847cd39364966851592c698dcb2c17bad00e4d

Автор: Сергей Александрович Климов 16.10.2012, 14:24

А что, по трем зонам платить сильно выгоднее?
Интересно сколько стоит перепрограммирование электросчетчика в ПЭСе?

Автор: Калина 22.10.2012, 21:41

А зачем счетчик перепрограммировать? Что за функция такая?
Мой счетчик считает 4или 5 тарифов с возможностью снятия показаний Петроэлектросбытом не посещая моей квартиры. Думаю, большинство современных счетчиков такие.
Так что была бы воля Петроэлектросбыта...

Автор: nina.socsupp2010 25.10.2012, 11:32

Приказ Федеральной службы по тарифам от 20 декабря 2011 г. N 378-э/2 "Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2012 года"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
(ФСТ РОССИИ


ПРЕСС-РЕЛИЗ

09 октября 2012 г.

О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год

Правлением ФСТ России принято решение об установлении предельных (минимальных и максимальных) уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год.
Все расчеты предельных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 год ФСТ России производила в соответствии с макроэкономическими показателями, одобренного Правительством Российской Федерации Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в I полугодии 2013 года позволят сохранить тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей на уровне действующих с 01.07.2012 года тарифа.
На II полугодие 2013 года:
- изменение предельного минимального уровня тарифа для населения и приравненных к нему категорий потребителей по субъектам Российской Федерации составит порядка 12%;
- максимальный уровень тарифа рассчитан с учетом выравнивания индикативных цен на электрическую энергию и мощность по территориям субъектов Российской Федерации с учетом индекса роста цен на электрическую энергию и мощность на оптовом рынке электрической энергии и мощности, учтено сокращение объемов перекрестного субсидирования в сетевом комплексе, а также возможное изменение методологии расчета сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков.
http://www.pes.spb.ru/tariffs/2/

Счетчик должен быть запрограммирован изготовителем на три тарифа, а не на два по умолчанию.
Продаваемые счетчики перепрограммируются в Санкт-Петербурге только производителем, ЗАО "ПЕТРОЗЛЕКТРОСБЫТ" не перепрограммирует!
Очень благодарна WWW.VGS.RU за акцию на электросчетчик типа СОЭТ MPS-485 с возможностью ежегодно самостоятельного механического перепрограмирования помесячного учета интервалов тарифных зон суток в соответствии с Приказами ФСТ России.
В паспорте электросчетчика изготовитель ООО "ЭнергоПрибор" www.eneropribor.org указал установку режимов встроенного тарификатора счетчика, чем освободил меня от оплаты перепрограммирования.
В Москве использование трехфазных счетчиков – дело уже обычное. Но у нас в Петербурге переход на новую учетную технику еще только намечается.

Автор: Сергей Васильевич Кузенков 25.10.2012, 23:52

Цитата(nina.socsupp2010 @ 26.9.2012, 3:35) *
Добиваюсь учета электрической энергии с тарифом, дифференцированным по трем зонам суток (дневная, полупиковая и ночная зоны) на основании письма Комитета по тарифам.
http://www.pes.spb.ru/attachment/74847cd39364966851592c698dcb2c17bad00e4d


А зачем оно вам надо? По тарифам, в пиковый период дороже, чем сейчас в дневном, в полупиковый почти так же, ночной такой же - разницы с 2-х тарифным вариантом нет.

Автор: nina.socsupp2010 15.2.2013, 3:20

Цитата(Сергей Васильевич Кузенков @ 26.10.2012, 0:52) *
А зачем оно вам надо? По тарифам, в пиковый период дороже, чем сейчас в дневном, в полупиковый почти так же, ночной такой же - разницы с 2-х тарифным вариантом нет.


Из таблицы интервалов тарифных зон суток, утвержденных ФСТ России на 2013 год видно что в сутках:
- пиковая зона составляет 7 часов (с 7 до 10 + с 17 до 21)
- полупиковая составляет 9 часов (с 10 до 17 + с 21 до 23)
- ночная зона составляет 8 часов (с 23 до 7)
Основное потребление электроэнергии приходится на полупиковую зону у пенсионеров и мамочек с маленькими детьми в этом и выгода трех тарифного счетчика при условии самостоятельного перепрограммирования. Этим счетчик СОЭТ.М RS 485 и хорош, что не надо платить 900 - 1200 рублей производителю за перепрограммирование, а ЗАО "Петроэлектросбыт" не производит.
29.01.2013 года инженер ЗАО "ПЭС" принял счетчик в эксплуатацию по трем тарифам.
На 15.02.2013 года экономия 2,0 рубля
Т1 - 37
Т2 - 61
Т3 - 77
Перечень электрооборудования, мощность, время работы, количество потребляемых кВт*ч за месяц:
• Холодильник: мощность 1 кВт (1000 Вт) – 1 шт. Месячный расход эл.энергии (с учетом пауз) 60 кВт*ч;
• Телевизор: мощность 0,08 кВт (80 Вт) – 1 шт. При работе 5 ч./сутки месячный расход эл.энергии 12 кВт*ч;
• Стиральная машина: мощность 1,5 кВт (1500 Вт) – 1 шт. При работе 0,57 ч./сутки месячный расход эл. энергии 26 кВт*ч;
• Электрочайник: мощность 2 кВт (2000 Вт) – 1 шт. При работе 0,25 ч./сутки месячный расход эл. энергии 15 кВт*ч;
• Персональный компьютер: мощность 0,2 кВт (200 Вт) – 1 шт. При работе 2 ч./сутки месячный расход эл. энергии 12 кВт*ч;
• Пылесос: мощность 0,8 кВт (800 Вт) – 1 шт. При работе 0,14 ч./сутки месячный расход эл. энергии 3 кВт*ч;
• Утюг: мощность 1 кВт (1000 Вт) – 1 шт. При работе 0,3 ч./сутки месячный расход эл. энергии 9 кВт*ч;
• Микроволновая печь: мощность 1 кВт (1000 Вт) – 1 шт. При работе 0,2 ч./сутки месячный расход эл. энергии 6 кВт*ч;
• Освещение(лампы накаливания): мощность 0,06 кВт (60 Вт) – 10 шт. При работе 0,4 ч./сутки месячный расход эл. энергии 7 кВт*ч;
• Посудомоечная машина: мощность 1,8 кВт (1800 Вт) – 1 шт. При работе 1 ч./сутки месячный расход эл. энергии 54 кВт*ч;
• Водонагреватель: мощность 2 кВт (2000 Вт) – 1 шт. При работе 2 ч./сутки месячный расход эл. энергии 120 кВт*ч;
• Масляный радиатор: 2 кВт (2000 Вт) – 1 шт. При работе 1 ч./сутки месячный расход эл. энергии 60 кВт*ч;
• Фен: 1 кВт (1000 Вт) – 1 шт. При работе 0,25 ч./сутки месячный расход эл. энергии 8 кВт*ч;
• Кофеварка:1,2 кВт (1200 Вт) – 1 шт. При работе 0,20 ч./сутки месячный расход эл. энергии 7 кВт*ч;
ИТОГО: 399 кВт*ч за месяц.
При наличии однотарифного счетчика, в доме, оборудованном газовыми плитами, за месяц мы будем платить за электроэнергию, потребленную по показаниям нашего прибора учета, 762,09 руб.
А теперь произведем расчет, как если бы в квартире был бы установлен трехтарифный счетчик. И постараемся максимально сместить нагрузки на ночное время (с 23:00 до 07:00). Предположим, что пользоваться водонагревателем, посудомоечной и стиральной машиной мы будем в ночное время (с 23:00 до 07:00). В этом случае на ночное время суток придется потребление электроэнергии примерно 220 кВт*ч за месяц; на дневное время – 179 кВт*ч (из которых большая часть электроэнергии будет потреблена в пик – 117 кВт*ч, а остальные 62 кВт*ч – в полупик). Используя знания о тарифах, дифференцированных по трем зонам суток, действующих по Мурманской области (2011 г.), производим расчеты и получаем, что за месяц в этом случае мы заплатим 697,32 руб. (220 кВт*ч * 0,77 руб. + 117 кВт*ч * 3,5 руб. + 62 кВт*ч * 1,91 руб.). Получается, что при трехтарифном счетчике за месяц мы сэкономим примерно 64,77 руб. Но при этом нужно учитывать, что в нашем случае стиральная, посудомоечная машина, водонагреватель работают исключительно с 23:00 до 07:00. Если это условие не будет соблюдаться, выгода будет еще меньше.

Автор: Сергей Александрович Климов 16.2.2013, 17:05

Холодильник у Вас крутой-1 Квт, обычно ватт 200-400.
Комп- 100 Вт, монитор 15-40. Ноутбук - 30.
Лампы заменил во всей квартире на энергосберегающие, где дежурный свет 15 Вт, читать и другие 23 Вт.
15 Вт стоят 50-70 руб в сетевых магазинах, 23 порядка 130 руб.
Купил светодиодную попробовать, дорогая зараза 500 руб. но для работы за компом неплохо и 7 Вт всего потребляет.
Не забудьте - для дома теплый свет 2700К, 4700-холодный - это в морг... :-)
Все замеры потребляемой (мгновенной) мощности можно произвести по современному электронному счетчику.
Включаете поочередно разные приборы и выясняете, какой вас опускает:-)....

Автор: Сергей Васильевич Кузенков 17.2.2013, 23:31

Это всё незачем было приводить - я о том, что в 3-хтарифном учёте совсем мало отличаются по стоимости пиковый и полупиковый тариф. Основная экономия на ночном, а он и в 2-хтарифном варианте такой же по цене, и длительность с 23 до 7.

Автор: nina.socsupp2010 26.2.2013, 1:45

Цитата(Сергей Александрович Климов @ 16.2.2013, 18:05) *
Холодильник у Вас крутой-1 Квт, обычно ватт 200-400.
Комп- 100 Вт, монитор 15-40. Ноутбук - 30.
Лампы заменил во всей квартире на энергосберегающие, где дежурный свет 15 Вт, читать и другие 23 Вт.
15 Вт стоят 50-70 руб в сетевых магазинах, 23 порядка 130 руб.
Купил светодиодную попробовать, дорогая зараза 500 руб. но для работы за компом неплохо и 7 Вт всего потребляет.
Не забудьте - для дома теплый свет 2700К, 4700-холодный - это в морг... :-)
Все замеры потребляемой (мгновенной) мощности можно произвести по современному электронному счетчику.
Включаете поочередно разные приборы и выясняете, какой вас опускает:-)....


Спасибо, но данные Злектросбыта Мурманска

Автор: road 26.2.2013, 16:47

Цитата(Сергей Александрович Климов @ 16.2.2013, 17:05) *
Комп- 100 Вт

))) Стацонарный, даже если покупался лет 10 назад (ковырял недавно такой) ватт 250-350. Более-менее современный - от 350 Вт.
Мой домашний - с блоком питания на 500 Вт, при этом - ничего особенного)))

Автор: Сергей Васильевич Кузенков 26.2.2013, 18:03

Цитата(road @ 26.2.2013, 17:47) *
))) Стацонарный, даже если покупался лет 10 назад (ковырял недавно такой) ватт 250-350. Более-менее современный - от 350 Вт.
Мой домашний - с блоком питания на 500 Вт, при этом - ничего особенного)))

Максимальная мощность БП, написанная на нём, не определяет текущее потребление. А оно для старых системников около 100 вт, для новых 50-60 вт, +монитор 30-40 вт (жк 24" 40 вт).

Автор: road 28.2.2013, 10:05

Цитата(Сергей Васильевич Кузенков @ 26.2.2013, 19:03) *
для новых 50-60 вт, +монитор 30-40 вт (жк 24" 40 вт).

Для новых материнских плат - да. Кроме материнской платы в компьютере есть ещё много чего, начиная с процессора. Изучите вопрос чуть подробнее, пожалуйста...

Автор: Сергей Васильевич Кузенков 28.2.2013, 11:32

Статья про расчёт пиковой мощности компа, если вы невнимательно прочли. biggrin.gif
Изучите вопрос потребления на реальной технике, и с амперметром в руках, пожалуйста....

Автор: road 1.3.2013, 0:30

"Расчет потребляемой мощности базовых моделей системных блоков (марка TC)." - это из статьи по моей ссылке цитатка, причём в статье эта фраза КРУПНЫМ шрифтом. Где здесь слово "пиковая"?
Вы будете шнур резать, или розетку разбирать, чтобы амперметр подключить? А, может, у вас комп на отдельной группе висит и прибор к автомату прицепить есть возможность?
Я порежу шнур, благо, у меня их много))) Любопытство - великая сила...
Данные измерений - завтра.

Автор: Сергей Васильевич Кузенков 1.3.2013, 8:28

Цитата(road @ 1.3.2013, 1:30) *
"Расчет потребляемой мощности базовых моделей системных блоков (марка TC)." - это из статьи по моей ссылке цитатка, причём в статье эта фраза КРУПНЫМ шрифтом. Где здесь слово "пиковая"?
Вы будете шнур резать, или розетку разбирать, чтобы амперметр подключить? А, может, у вас комп на отдельной группе висит и прибор к автомату прицепить есть возможность?
Я порежу шнур, благо, у меня их много))) Любопытство - великая сила...
Данные измерений - завтра.

Ну мало ли что у них там написано - в статье везде приводятся данные максимального потребления комплектующих, начиная с TDP процессоров. Чтобы DVD-RW "ел" 32 вт - может, только в режиме стирания и одновременной записи, а так - 5 вт. Прежде чем резать провода, надо найти амперметр переменного тока. Или, ИПБ с индикацией текущей потребляемой мощности. (многие АРС)wink.gif

Автор: nina.socsupp2010 4.3.2013, 11:36

Тема о возможности оплаты потребленной электроэнергии в МКД с расчетом стоимостных тарифов по тем зонам суток: Т1 пиковый, Т2 ночной, Т3 полупиковый, Т4 полупиковый.
Экономия возможна только установив квартирный счетчик типа СОЭТ.М RS-485 производителя ООО "ЭнергоПрибор" г. Мытищи, Московской области. реализует в СПб "ПК Энергоконтроль" пр. Энергетиков, 21 литер В
Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 19.12.2012 в ответ на обращение, поступившее из Министерства энергетики РФ, сообщает следующее.
Согласно инструкции по эксплуатации, одним из преимуществ счетчика СОЭТ.М RS-485 является то, что для программирования времени начала действия тарифных зон и времени начала - конца измерения двух тридцатиминутных максимумов потребления электрической энергии, установки времени и даты счетчиков, а также установки адреса счетчика в системе АСКУЭ применяется ручной интерфейс. То есть программирование осуществляется с помощью трех кнопок управления - двух "просмотровых" "D", С" (выбор требуемого параметра) и кнопок УСТ (для изменения параметра ввода требуемых данных), что не требует применения специального оборудования для программирования, а также высокой квалификации наладчика.

Автор: road 4.3.2013, 21:32

Цитата(Сергей Васильевич Кузенков @ 1.3.2013, 9:28) *
Ну мало ли что у них там написано - в статье везде приводятся данные максимального потребления комплектующих, начиная с TDP процессоров. Чтобы DVD-RW "ел" 32 вт - может, только в режиме стирания и одновременной записи, а так - 5 вт. Прежде чем резать провода, надо найти амперметр переменного тока. Или, ИПБ с индикацией текущей потребляемой мощности. (многие АРС)wink.gif

Сильно удивлён результатами измерений... blink.gif
Удалось разогнать системник до потребления порядка 200 Вт.(ток порядка 1 А), но чего мне это стоило...
А в обычном режиме действительно порядка 60-и Вт.))))) Дурят нашего брата...)))
Мерил амперметром и токовыми клещами.

Автор: nina.socsupp2010 3.4.2013, 0:17

За три месяца оплаты по трех стоимостному тарифу пенсионером сэкономлено 13,35 рублей по сравнению с платой по двум тарифному расчету.

Автор: Phantom 9.7.2013, 10:00

Цитата(nina.socsupp2010 @ 3.4.2013, 1:17) *
За три месяца оплаты по трех стоимостному тарифу пенсионером сэкономлено 13,35 рублей по сравнению с платой по двум тарифному расчету.


Здравствуйте,
расскажите пожалуйста, где купить такой счётчик, как установить, как настраивать.
Вобщем, всё-всё-всё.
В руководстве к счётчику написано, что кнопка программирования будет закрыта панелью и опечатана, а как же корректировать ?

Спасибо

Автор: nina.socsupp2010 25.7.2013, 5:29

Фото электросчетчика:
[attachment=192:Фото0274...375x500_.j

В марте публиковала резюме Комитета по энергетике и инженерному обеспечению СПб о преимуществах прибора. Под правым винтом над пломбой находится кнопка "УСТ", которой редактируются установки времени и даты счетчика, а также установка адреса счетчика в системе АСКУЭ и программирование времени начала действия временных зон ТОЛЬКО после вызова сотрудника ЗАО "Петроэлектросбыт" один раз в год при смене интервалов тарифных зон суток для населения Федеральной службой по тарифам.

Прибор приобретен в ООО "ПК Энергоконтроль" пр. Энергетиков д.21.

Показания квартирного счетчика 2013 ГОД

Декабрь2012 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Т1 000015 000028 000045 000064 000084 000099 000119 000139

Т2 000013 000048 000072 000098 000122 000143 000166 000194

Т3 000010 000048 000067 000089 000109 000126 000147 000169

Т4 000002 000015 000021 000027 000033 000038 000044 000051

Экономия: 2,55р. 1,25р. 1,40р. 1,30р. 1,10р. 1,35р. 1,45р.

Экономия = 0,05р. * (разница сегодняшних показаний с предыдущими Т3+Т4)
С уважением, Нина Михайловна

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 26.7.2013, 15:04

Цитата(nina.socsupp2010 @ 25.7.2013, 6:29) *
Прибор приобретен в ООО "ПК Энергоконтроль".

Экономия = 0,05р. * (разница сегодняшних показаний с предыдущими Т3+Т4)
С уважением, Нина Михайловна

Спасибо за интересную информацию. Но все-таки как Вы оплачиваете счета в ПЭС, по какой квитанции??

Автор: nina.socsupp2010 28.7.2013, 9:40

В соответствии с письмом ЗАО "ПЭС" от 29.01.2013 г. сообщаю электронной почтой в ЗАО "ПЭС" ежемесячно не позднее последнего числа месяца показания счетчика № 009103, которые учитываются при выставлении счетов за электроэнергию. Оплата производится через функционал портала Сбербанк России.
В настоящее время с ЗАО "ПЭС" решаю проблемы:
1. Предоставление возможности использование "Личного кабинета" на сайте ЗАО "ПЭС"
2. Предоставление возможности оплаты электроэнергии через функционал ОнЛ@йн портала Сбербанк России, поскольку существует возможность указание только двух тарифов

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 30.7.2013, 22:25

Обсчитал свой холодильник, на предмет экономии, как электроприбор, работающий круглый год. При потреблении равном 354 кВт в год, получаются такие цифры:
1-тарифный счетчик = 1207,14
2-тарифный счетчик = 1047,84
3-тарифный счетчик = 1049,76 рублей за год, при нынешних тарифах.

На днях Медведев подписал постановление «О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии». Эта норма будет введена повсеместно с 2014 года, тогда актуальным станет любая экономия элетроэнергии. Так что закупайте светодиодные лампы.
Потребление меньше в 5 раз, по сравнению с лампами "Ильича" и в 2 раза - с люминисцентным, примерно такого же светвого потока. С сегодняшнего дня полностью перешел на светодиодное освещение.

Автор: nina.socsupp2010 1.8.2013, 18:29

ЗАО "Петроэлектросбыт" ежемесячно присылает счета/квитанции с переданными мной показаниями по тарифу, дифференцированного по трем зонам суток:
Пиковая зона
руб./кВт∙ч
3.44
Полупиковая зона
руб./кВт∙ч
3.39
Ночная зона
руб./кВт∙ч
2.06


Автор: Юрий Владимирович Каштанов 1.8.2013, 20:00

Цитата(nina.socsupp2010 @ 1.8.2013, 19:29) *
ЗАО "Петроэлектросбыт" ежемесячно присылает счета/квитанции с переданными мной показаниями по тарифу, дифференцированного по трем зонам суток

Спасибо, теперь буду знать, что существуют такие счета-квитанции. Хотя в двух пунктах ПЭС про три тарифа ничего не слышали.
А в магазинах одной крупной сети, торгующей электрикой, продают свежайшие (май-июнь 2013г.) 2-тарифные счетчики трех местных производителей... и ни одного трехтарифного!

Автор: nina.socsupp2010 2.8.2013, 8:57

Личный кабинет клиента ОАО "Мосэнергосбыт" давно использует ввод показаний трех тарифов, а мы пока отстаем.

Многие граждане очень мало используют возможности Интернета: не оформляют на официальных сайтах Президента и Правительства подписку на получение новостей, не используют информационно - правовые порталы "КАДИС", "ГАРАНТ", очень важный для собственников жилых помещений официальный сайт "Реформа ЖКХ" для обязательного раскрытия информации управляющими организациями и др.

К сожалению, форум.квартплата.инфо не предоставляет возможность публиковать ссылки на сайты.

Автор: nina.socsupp2010 19.9.2013, 22:02

Программировала (по принципу установки даты, время в мобильном телефоне с началом включения стоимостных тарифов ) бытовой электросчетчик СОЭТ.М RS-485 самостоятельно в присутствии сотрудника ЗАО "Петроэлектросбыт", после чего закрыв кожух счетчик опломбирован.
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2013 год остались прежними в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 14 декабря 2012 г. № 393-э/1.







Автор: Юрий Владимирович Каштанов 17.1.2014, 22:31

Поделитесь, пожалуйста, результатами эксплуатации трехтарифного счетчика по итогам 12 месяцев.
Если можно укажите первоначальные "нулевые" показания декабря 2012 года и показания декабря 2013 года, по всем четырем тарифным счетчикам.

Автор: Николаевич 12.2.2014, 1:06

[quote name='Phantom' date='9.7.2013, 10:00' post='15344']
Здравствуйте,
расскажите пожалуйста, где купить такой счётчик, как установить, как настраивать.
Вобщем, всё-всё-всё.
В руководстве к счётчику написано, что кнопка программирования будет закрыта панелью и опечатана, а как же корректировать ?

Спасибо
У нас счетчики устанавливала энергопоставляющая организация. Дом Новый, электроплиты, счётчики электронные. При перезаключении Договора с ними в 2008 году написал Заявление на переход на дифференцированную систему расчёта день - ночь. По началу (несколько лет) когда ночь считалась с 21часа до 8часов выгода составляла около 100 рублей. Сейчас ночь с 23часов до 7 часов и выгода по двум зонам уменьшилась до 20 рублей - это в месяц новогодних праздников. В обычные месяцы - ещё меньше. Хочу попробовать перейти на 3 зоны - Пик, полупик, и ночь, но знаю, что особого эфекта не будет.
Если кто хочет установить такой счетчик, необходимо обращаться к своим энергетикам и спрашивать у них поддерживают ли они такую форму. Они же подскажут какой тип лучше и где можно приобрести и сами перепрограммируют.

Автор: nina.socsupp2010 12.2.2014, 6:31

Подробности опубликованы 25.7.2013, 5:29



Автор: Юрий Владимирович Каштанов 14.2.2014, 14:55

Цитата(nina.socsupp2010 @ 12.2.2014, 7:31) *
Подробности опубликованы 25.7.2013, 5:29


Нашел Ваш сайт, посчитал результы за год. Вывод один - выгоды нет никакой в установке трехтарифного счетчика. Двухтарифный был бы выгоднее, но на копейки.

Автор: nina.socsupp2010 15.2.2014, 7:17

Считаю оптимальной экономией по сбережению потребления электроэнергии для одинокого пенсионера, постоянно пользующегося интернетом, энергосберегающими и светодиодными лампами в квартире.

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 15.2.2014, 10:29

Цитата(nina.socsupp2010 @ 15.2.2014, 8:17) *
Считаю оптимальной экономией по сбережению потребления электроэнергии для одинокого пенсионера, постоянно пользующегося интернетом, энергосберегающими и светодиодными лампами в квартире.

Если включать электроприборы в полупик, а в пик выключать, то можно что то сэкономить. А если не следить по времени, то толку никакого. Увы.

Автор: nina.socsupp2010 17.2.2014, 9:37

Полностью согласна с Вами. Наличие количества тарифов в счетчиках не экономит количество потребленной электроэнергии, радует, что время зоны полупик преобладает над количеством пиковой.

Прошу активных граждан поддержать мою инициативу "Установить периодичность поверки индивидуальных (квартирных) приборов учета воды в зависимости от объема потребленной воды" на портале Российская Общественная Инициатива.

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 14.3.2014, 21:50

Цитата(nina.socsupp2010 @ 17.2.2014, 10:37) *
Полностью согласна с Вами. Наличие количества тарифов в счетчиках не экономит количество потребленной электроэнергии, радует, что время зоны полупик преобладает над количеством пиковой.

Прошу активных граждан поддержать мою инициативу "Установить периодичность поверки индивидуальных (квартирных) приборов учета воды в зависимости от объема потребленной воды" на портале Российская Общественная Инициатива.

На сайте квартплата.инфо опубликованы тарифы на электроэнергию, вводимые с 1 июля 2014 года по дневной и ночной зоне тарификации, а тарифа по дневной полупиковой зоне почему то нет.

Автор: nina.socsupp2010 10.4.2014, 11:49

На сайте "Квартплата.инфо" в рубрике "Карта сайта" откройте папку тарифы на 2014 год.

Под главой "Коммунальные услуги" в "Посмотреть документы" откройте Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Санкт-Петербургу
Посмотрите, пожалуйста, п/п № 1.3. приложения к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 г. № 565-р

Автор: Phantom 14.7.2014, 13:24

Здравствуйте,

nina.socsupp2010 напишите, пожалуйста, как Вы настроили ваш эл. счётчик на три тарифа.

В вашем квиточке я увидел что меняются все Т1-Т4.

Может быть у Вас настроен так:

Т2-ночной, Т1-пиковый, Т3-полупиковый, Т4-полупиковый.

Т2 с 23:00
Т1 с 07:00
Т3 с 10:00
Т1 с 17:00
Т4 с 21:00
?

А ещё я смотрю в Приложении к распоряжению Комитета по тарифам от 20.12.2013, что 3 тарифа дороже, чем 2. В чём выгода от 3-х непойму.

Что нужно сделать, чтобы оплачивать по этим показаниям ? То есть, такая же квитанция как у вас, в которой перечислены все тарифы.

Автор: nina.socsupp2010 15.7.2014, 7:41

Вы правильно обозначили временные зоны тарифа. Однако сумма времени полупикового дешевле и больше пикового.

Поскольку ЗАО "Петроэлектросбыт" обязал меня заменить электросчетчик, я применила все экономические возможности. Могу добавить, что данный счетчик программирую самостоятельно по принципу выставления времени в мобильном телефоне (функции органайзера или будильника), не прибегая к оплате производителям остальных моделей. Квитанцию и счетчик я представляла.

В заявлении/сообщении о приеме в эксплуатацию прибора, Вы указываете о приеме счетчика по временным зонам суток

С уважением, нина мих. (812)6622080

Автор: Phantom 15.7.2014, 13:40

Цитата(nina.socsupp2010 @ 15.7.2014, 8:41) *
Вы правильно обозначили временные зоны тарифа. Однако сумма времени полупикового дешевле и больше пикового.

Поскольку ЗАО "Петроэлектросбыт" обязал меня заменить электросчетчик, я применила все экономические возможности. Могу добавить, что данный счетчик программирую самостоятельно по принципу выставления времени в мобильном телефоне (функции органайзера или будильника), не прибегая к оплате производителям остальных моделей. Квитанцию и счетчик я представляла.

В заявлении/сообщении о приеме в эксплуатацию прибора, Вы указываете о приеме счетчика по временным зонам суток

С уважением, нина мих. (812)6622080


Благодарю за подтверждение мысли о настройке эл. счётчика.
Я, наконец-то, взял в руки калькулятор и убедился в том, что 3 тарифа дают выгоду 7,03р в сутки за нагрузку 1 кВт/ч, по сравнению с 2-я тарифами.

За 24 часа при постоянной нагрузке 1кВт/ч:

1 тариф: 84.72р.
2 тарифа: 73.92р.
3 тарифа: 66.89р.

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 15.7.2014, 14:29

Цитата(Phantom @ 15.7.2014, 14:40) *
Благодарю за подтверждение мысли о настройке эл. счётчика.
Я, наконец-то, взял в руки калькулятор и убедился в том, что 3 тарифа дают выгоду 7,03р в сутки за нагрузку 1 кВт/ч, по сравнению с 2-я тарифами.

За 24 часа при постоянной нагрузке 1кВт/ч:

1 тариф: 84.72р.
2 тарифа: 73.92р.
3 тарифа: 66.89р.

Позвольте Вам возразить. Трехтарифные счетчики выгодны в Москве.
Сравните тарифы (Пик - полупик - ночь):
Мск 4,54 - 3,76 - 1,16
Спб 3,58 - 3,53 - 2,14,
а у нас в Петербурге получается так:
- двухтарифный 16 часов*3,55руб. = 56,80руб.
- трехтарифный 7 часов(пик)*3,58руб.+9 часов(полупик)*3,53руб. = 56,83руб.
В итоге получаем чистый убыток.

Автор: Phantom 15.7.2014, 15:34

Цитата(Юрий Владимирович Каштанов @ 15.7.2014, 15:29) *
Позвольте Вам возразить. Трехтарифные счетчики выгодны в Москве.
Сравните тарифы (Пик - полупик - ночь):
Мск 4,54 - 3,76 - 1,16
Спб 3,58 - 3,53 - 2,14,
а у нас в Петербурге получается так:
- двухтарифный 16 часов*3,55руб. = 56,80руб.
- трехтарифный 7 часов(пик)*3,58руб.+9 часов(полупик)*3,53руб. = 56,83руб.
В итоге получаем чистый убыток.


Согласен, первоначально обсчитался.

Ночь: с 23:00 до 07:00 - 8 часов - 8*2,14 = 17,12
Пик: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 - 7 часов - 7*3,58 = 25,06
Полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 - 9 часов - 9*3,53 = 31,77

В итоге: 17,12 + 25,06 + 31,77 = 73,95 - сутки

73,95 - 17,12 = 56,83 - сутки без ночи.

Блин, пока не пришёл контроллёр опечатывать, как его настроить-то ? На 2 или на 3 ?

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 15.7.2014, 19:28

Цитата(Phantom @ 15.7.2014, 16:34) *
Согласен, первоначально обсчитался.

Ночь: с 23:00 до 07:00 - 8 часов - 8*2,14 = 17,12
Пик: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 - 7 часов - 7*3,58 = 25,06
Полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 - 9 часов - 9*3,53 = 31,77

В итоге: 17,12 + 25,06 + 31,77 = 73,95 - сутки

73,95 - 17,12 = 56,83 - сутки без ночи.

Блин, пока не пришёл контроллёр опечатывать, как его настроить-то ? На 2 или на 3 ?

Главное настроить правильное время rolleyes.gif
С октября у нас вводится постоянное "зимнее" время, а у меня счетчик настроен на переход с зимнего на летнее dry.gif
Если хотите следить за пиками-полупиками, тогда на трехтарифный. А если дома нет никого до вечера, то двухтарифный будет в самый раз.

Автор: nina.socsupp2010 16.7.2014, 9:19

Добавить могу, что вышеуказанный счетчик СОЭТ.М приобрела в ООО "ПК Энэргоконтроль" 1375 руб., а установила по акции ООО "АРСЕНАЛ" 700 руб. В присутствии инженера ЗАО "Петроэлектросбыт" запрограммировала по временам суток, который бесплатно опломбировал.



ИНСТРКУЦИЯ

для тарификации счетчика СОЭТ.М в трех тарифном режиме.


По умолчанию счетчик настроен на 2 тарифа в 6 зонах ежедневно.
Таблица 1 показывает 2х тарифный учет.
ЗОНА График БУД. СУБ.ВОС Тарифы Время начало

1 ВклТар1 НЕТ

2 ВклТар3 НЕТ

3 ВклТар1 НЕТ

4 ВклТар4 НЕТ

5 ВклТар1 07:00

6 ВклТар2 23:00

Из таблицы видно что начало первого тарифа в 7:00 часов утра и заканчивается в 23:00,а второй начинается с 23:00 по 7:00
Необходимо изменить на 3 тарифа
Пример : 1 тариф с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 2 тариф с 23:00 до 7:00 3 тариф с 11:00 по 17:00

Для этого таблица 2 установки будет выглядеть следующим образом:

Таблица 2 показывает 3х тарифный учет
ЗОНА График БУД. СУБ.ВОС Тарифы Время начало

1 ВклТар1 07:00

2 ВклТар3 11:00

3 ВклТар1 17:00

4 ВклТар4 НЕТ

5 ВклТар1 НЕТ

6 ВклТар2 23:00

ВАЖНО: Снять пломбу с прибора учета имеет право только представитель организации установившей пломбу, либо по предварительному согласованию с такой организацией.

Алгоритм перепрограммирования:


  1. Обесточьте счетчик.
  2. Снимите нижнюю (опломбированную ) крышку счетчика для освобождения кнопки «УСТ» и программирования в ручном режиме.
  3. Подключите счетчик к электросети.
  4. В соответствии с п. 8.2 паспорта войдите в режим программирования, одновременно нажав и удерживая в течение 5 секунд кнопки «Ñ», «D» до погашения красного светодиода. (Данный пункт только для счетчиков СОЭТ.М выпуска 2011г.)
  5. Выберите параметр Вкл. ТАР. 1 (17 параметр Будни По Графику), нажимая на кнопки «Ñ», «D». В окне вы увидите ВклТар1 НЕТ
  6. Нажмите 2 раза на кнопку «УСТ», которою Вы открыли, когда снимали колодочную крышку. На индикаторе должна быть надпись ВклТар1 00:00.
Примечание: при первом нажатии на кнопку «УСТ» параметр НЕТ будет мигать (режим изменения параметра), а при повторном нажатии он изменится на 00:00, что означает ввод нужного времени начала первого тарифа ЧАСЫ и МИНУТЫ ( при этом первые мигающие 00 - «ЧАСЫ»).
Нажимая на кнопку «УСТ» водим часы запуска первого тарифа (на пример 07:00 как показано в таблице 2).
Далее нажимаем «D» при этом вам предложат изменить МИНУТЫ на первом тарифе
(пример 07:00)
Если нет изменений продолжаем нажимать на кнопку «D» до появление ВклТар3 (18 параметр)

Необходимо проделать те же манипуляции как описано выше и установить время запуска 3го тарифа (пример ВклТар3 11:00 как в таблице 2).

После того как Вы настроили параметры включения всех тарифных зон (Будни По Графику необходимо настроить также СУБ По Графику и ВСК По Графику, далее необходимо дождаться когда загорится светодиод на счетчике, что подтвердит выход из режима программирования параметров.

  1. Отключите прибор от электросети.
  2. Установите нижнюю крышку счетчика, после чего прибор необходимо опломбировать.
  3. Подключите электроснабжение.


Удачи!

Автор: Phantom 16.7.2014, 12:49

Спасибо за ответы.
Правда в Вашем примере стоит какое-то странное время.

Автор: nina.socsupp2010 17.7.2014, 5:00

У меня установлен одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
1 ВКЛ.Тар1- 7.00

2 ВКЛ.Тар3-10.00

3 ВКЛ.Тар1-17.00

4 ВКЛ.Тар3-21.00

5 ВКЛ.Тар1-НЕТ

6 ВКЛ.Тар2-23.00


1) Интервалы тарифных зон суток Санкт-Петербурга по месяцам 2014 года
Установлено приказом ФСТ России от 26.11.2013 №1473-э


2.) Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Санкт-Петербургу на 2014 год

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 565-р

Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей,
по Санкт-Петербургу на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 11.10.2013 № 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2014 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 1350:



1. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Установить для населения на территории Санкт-Петербурга, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, при оплате электроэнергии, использованной на указанные цели, понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014 с календарной разбивкой.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2012 № 559-р «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Санкт-Петербургу
на 2013 год».
5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее его официального опубликования.



Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин

3.) Как в связи с отменой перехода на зимнее время должен быть решен вопрос о перепрограммировании двухтарифных счетчиков?
Ответ от 10.11.2011Разъяснения вопросов перепрограммирования двухтарифных счетчиков изложены в информационном письме Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2011 г. № д07-1841 «Об определении источников финансирования». Копия прилагается.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 3 ноября 2011 г. № д07-1841

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В Департаменте государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России рассмотрено обращение на имя Министра экономического развития Российской Федерации.
В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Министерство экономического развития Российской Федерации не наделено полномочиями по официальному разъяснению и толкованию законодательства Российской Федерации. В связи с изложенным, настоящее письмо носит строго информационный характер и не подлежит использованию в правоприменительной практике.
Вместе с тем, по существу обозначенного в обращении вопроса, считаем возможным отметить следующее.
В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Пунктом 2 статьи 539 ГК РФ предусмотрено, что договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.
Согласно пунктам 62 и 71 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 530 (далее - Основные положения), в целях надлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения (договору купли-продажи (поставки) электрической энергии) покупателем должен быть обеспечен учет электрической энергии в соответствии с установленными требованиями. В связи с этим потребитель, намеревающийся заключить договор, при направлении гарантирующему поставщику соответствующей заявки должен приложить документы, подтверждающие в том числе обеспечение учета электрической энергии.
Пунктами 139 и 140 Основных положений предусмотрено, что владелец объекта, на котором установлен прибор учета, обеспечивает его сохранность, целостность и обслуживание. В случае установки прибора учета в жилом помещении его сохранность, целостность и обслуживание обеспечивает собственник (наниматель) жилого помещения, если иное не установлено соответствующим договором. Гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация или сетевая организация (в случае заключения с потребителем договора оказания услуг по передаче электрической энергии) на основании соответствующих договоров с гражданами-потребителями обеспечивает за их счет установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации, а также обслуживание (поверку, калибровку, замену) приборов учета, находящихся в собственности граждан-потребителей, если гражданин-потребитель не заключит договор на установку и (или) обслуживание его приборов учета с иным лицом.
В пункте 7 приложения № 5 к Основным положениям (примерный договор энергоснабжения граждан-потребителей) установлено, что гарантирующий поставщик (Энергоснабжающая организация) обязуется за счет Потребителя обслуживать приборы учета, по показаниям которых осуществляются расчеты с Потребителем, в случае если Потребитель, в чьей собственности находятся указанные приборы учета, откажется самостоятельно осуществлять их обслуживание.
В пункте 9 статьи 11 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ установлено, что собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением требований, обеспечение выполнения которых в соответствии с настоящим Федеральным законом возложено на других лиц) в течение всего срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответствий. Собственники приборов учета используемых энергетических ресурсов обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их сохранность, своевременную замену.
Согласно пункту 2.11.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (далее - Правила), замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расчет между энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. Данные Правила обязательны для всех потребителей электроэнергии независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
Из анализа вышеперечисленных нормативно-правовых актов следует, что источником финансирования по перепрограммированию приборов учета электроэнергии является собственник приборов учета, либо лицо, владеющее прибором учета на ином законном основании.

Заместитель директора
Департамента государственного
регулирования тарифов
инфраструктурных реформ
и энергоэффективности
В.Ю.ЛЕБЕДЕВ

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 24.10.2014, 10:30

Цитата(nina.socsupp2010 @ 28.7.2013, 10:41) *
В настоящее время с ЗАО "ПЭС" решаю проблемы:
1. Предоставление возможности использование "Личного кабинета" на сайте ЗАО "ПЭС"
2. Предоставление возможности оплаты электроэнергии через функционал ОнЛ@йн портала Сбербанк России, поскольку существует возможность указание только двух тарифов

Как Вам удалось решить вопрос с "личным кабинетом"?
Как будете переводить время на "зимнее" на электросчетчике?

Автор: nina.socsupp2010 24.10.2014, 11:15

Кабинет не предоставлен по причине отсутствия тех. возможности.

Нет ответа на обращение от 08.09.2014 № 66840/723:
Прошу заблаговременно информировать о времени прихода специалиста ЗАО "Петроэлектросбыт" для предоставления возможности коррекции времени в счетчике СОЭТ.М № 009103 в связи с переходом на зимнее время.

Помогла жалоба в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению о ненадлежащем исполнении услуг ЗАО "ПЭС".

14.01.2015 года с 10:00-13:00 инженеры перепрограммировали электросчетчик на зимнее время

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 12.1.2015, 7:47

Опубликованы новые тарифы на электроэнергию с 1 июля 2015 года.
Наконец то ВСЕМ станет выгодно ставить трёхтарифные счетчики rolleyes.gif
Хотя выгода копеечная, но всё-равно приятно, что не только в Москве, но и у нас люди смогут экономить днём.
Да и ночной тариф чуть-чуть снизился до 58,8 процента от дневного (было 60,3%). Но до Москвы, где это соотношение 25,7% нам ещё очень далеко!

Автор: Сергей Александрович Климов 23.1.2015, 18:05

Отныне перепрограммирование счетчиков бесплатно


24 декабря 2014 года Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление № 1465 «Об особенностях определения объемов (количества) электрической энергии с использованием приборов учета после сезонного перевода времени».

Это постановление направлено на обеспечение реализации действий по перепрограммированию приборов учета, связанных с вступлением в законную силу Федерального закона от 21.07.2014 № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени».

В соответствии с положениями постановления действия по перепрограммированию выполняются исполнителями коммунальных услуг, гарантирующими поставщиками и территориальными сетевыми организациями без взимания платы с потребителей.

При этом документ регулирует расчет платы за потребленную электрическую энергию в случае, если прибор учета до настоящего времени не перепрограммирован. В частности, пункт 3 постановления устанавливает, что при расчетах размера платы за электрическую энергию после перепрограммирования приборов учета принимаются фактические показания приборов учета до процедуры перепрограммирования.

По мнению ФАС России, взимание ресурсоснабжающими организациями платы за перепрограммирование приборов учета может привести к увеличению платы за потребленные гражданами энергетические ресурсы, что в свою очередь повлечёт нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Таким образом, в случае возникновения споров при перепрограммировании приборов учета между потребителем и ресурсоснабжающими организациями, не предусмотренных антимонопольным законодательством, ФАС России считает необходимым принятие мер по недопущению нарушения законодательства в области защиты прав потребителей в рамках возложенных на Роспотребнадзор полномочий.

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 9.2.2015, 12:14

Цитата(nina.socsupp2010 @ 19.9.2013, 23:02) *
Программировала (по принципу установки даты, время в мобильном телефоне с началом включения стоимостных тарифов ) бытовой электросчетчик СОЭТ.М RS-485 самостоятельно в присутствии сотрудника ЗАО "Петроэлектросбыт", после чего закрыв кожух счетчик опломбирован.
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2013 год остались прежними в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 14 декабря 2012 г. № 393-э/1.







Расскажите, как удалость опломбировать и ввести в эксплуатацию уже перепрограммированный счетчик. Какие бумаги нужно было подписать? Отметки в паспорте счетчика были сделаны?

Автор: nina.socsupp2010 12.2.2015, 23:38

По электронной почте или факсимильной связью: 303-97-10 направить письмо на имя генерального директора ЗАО "Петроэлектросбыт" Горшковой Екатерине Сергеевне от ФИО, абонент № ..., адрес, телефон; Заявление: Прошу принять в коммерческий учет счетчик электрической энергии (тип счетчика, № ..., версия ПО) с тарифом, дифференцированным по трем зонам суток. Время прихода инженера прошу сообщить по электронному адресу e-mail: ..... Приложение: ксерокопия паспорта прибора учета, ксерокопия свидетельства о госрегистрации или договор приватизации. После ответа, что он будет опломбирован пломбой ЗАО "Петроэлектросбыт" в случае, если в счетчике выставлены:

1. Текущее время;

2. Дата (число, месяц, год);

3. Переход зима/лето ВЫКЛ.

4. Установка работы в будни: ВклТар1-07:00, ВклТар3-11:00, ВклТар1-17:00, ВклТар4-НЕТ, ВклТар1-НЕТ, ВклТар2-23:00;

5. Установка работы в субботу: ВклТар1-07:00, ВклТар3-11:00, ВклТар1-17:00, ВклТар4-НЕТ, ВклТар1-НЕТ, ВклТар2-23:00;

6. Установка работы в воскресенье: ВклТар1-07:00, ВклТар3-11:00, ВклТар1-17:00, ВклТар4-НЕТ, ВклТар1-НЕТ, ВклТар2-23:00

Автор: Сергей Александрович Климов 14.2.2015, 14:31

Нину Михайловну, как виртуоза жилищно-коммунальных отношений, на мякине не проведешь.....:-)
Разбирается в счетчиках получше иного электрика.....
Вопрос:
В личном кабинете как быть с возможностью ввода показаний по трем зонам суток?
Меняется "План прибора учета"?
Кстати, когда ставил новый счетчик, никаких документов о квартире не спрашивали, типа свидетельства о собственности или договора соцнайма, хотя я и соцнаймист.
То есть, деньги давай, и все будет ОК. Может попросить у ГУЖА оплатить расходы? :-)
А вот теще ставил в рассрочку на 5 лет, кстати не забывайте взять квитанций на оплату установки и отксерить их, а то вопросы о таких квитанциях в оффисах ПЭСа
почему-то вызывают недоумение, пришлось ехать на Михайлова. Или можно позвонить в коммерческий отдел, они вышлют по эл. почте.

Нина Михайловна, а как записаться в школу ЖКХ? Членские взносы есть? :-)

Автор: Рыльков Лев 14.2.2015, 15:29

" Прошу принять в коммерческий учет счетчик электрической энергии"...

ЧТО это такое "принять в коммерческий учёт"?! Что за глупая формулировка?! Получается, что кто-то за ДЕНЬГИ ("коммерческий") будет считать ("УЧЁТ") счётчики в квартирах?
А зачем считать счётчики, да ещё и за деньги!
Кто придумал ТАКОЕ, какой "грамотей"!

Автор: nina.socsupp2010 16.2.2015, 20:09

Господа, прошу не придираться, я не претендую на титул специалиста, просто любознательный пенсионер. (Требования, предъявляемые к коммерческому учету на розничном рынке приведены в десятом разделе постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии..."

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 15.4.2015, 6:57

Уважаемая Нина Михайловна. По вашим прикидкам, какую экономию в рублях дала установка трехтарифного счетчика за прошедшие более, чем два года. Назовите хотя бы примерную цифру.

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 15.4.2015, 13:58

Цитата(nina.socsupp2010 @ 15.4.2015, 13:18) *
Благодарю за понуждение ревизии.

Подсчитала экономию, которая за два года составила 31,8 рублей (2013: 14,95 руб. + 2014: 16,85 руб.)

Спасибо! С 1 июля 2015 года будет еще выгоднее, т.к. процент "ночного" тарифа немного снижается по отношению к "дневному", а разница между "пиком" и "полупиком" увеличивается.
[attachment=274:3_тарифа.jpg]

Автор: Сергей Александрович Климов 15.4.2015, 14:48

Очевидно, что выгодно ставить многотарифные счетчики на общедомовые нужды. Можно существенно сэкономить на освещении МОП и лифтах.
Но УО и ЖКС предпочитают ставить самые дешевые однотарифные счетчики.
Какого типа счетчик общедомового электричества стоит в вашем доме, можно легко проверить по квитанции, там есть расход по тарифным зонам.
А вот как заставить УО ставить трехтарифные счетчики- вопрос интересный.
Поделимся опытом? :-)

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 15.4.2015, 19:04

Цитата(Сергей Александрович Климов @ 15.4.2015, 15:48) *
Очевидно, что выгодно ставить многотарифные счетчики на общедомовые нужды. Можно существенно сэкономить на освещении МОП и лифтах.
Но УО и ЖКС предпочитают ставить самые дешевые однотарифные счетчики.
Какого типа счетчик общедомового электричества стоит в вашем доме, можно легко проверить по квитанции, там есть расход по тарифным зонам.
А вот как заставить УО ставить трехтарифные счетчики- вопрос интересный.
Поделимся опытом? :-)

Не сомневайтесь, если на стене вашего дома ПЭС установил серый металлический шкаф, то там установлен двухтарифный счетчик и может не один. Так что, разница между показаниями ОДПУ идет кому-то в карман. Догадайтесь с одного раза, кому?

Автор: Сергей Александрович Климов 16.4.2015, 16:39

Большой серый шкаф у стены дома - это ящик ввода подземного трехфазного кабеля от ТП в дом на ГРЩ, в нем плавкие вставки на 250 или 400 ампер.
А вот белые ящики, которые приделывают к ним и от них идет ввод в серый шкаф, похоже, действительно домовой счетчик.
Сделал его фото, все не доходят руки запросить ПЭС что это такое.
Если это действительно общедомовой счетчик, да еще с модемом, то зачем счетчики в ГРЩ дома?
Что за двойной учет? Какой счетчик учитывается в счете-фактуре? Что за надув пошел?
Проясним ситуацию?! :-)

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 5.7.2015, 10:17

Цитата(nina.socsupp2010 @ 16.2.2015, 21:09) *
Господа, прошу не придираться, я не претендую на титул специалиста, просто любознательный пенсионер. (Требования, предъявляемые к коммерческому учету на розничном рынке приведены в десятом разделе постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии..."

Удалось Вам разобраться с личным кабинетом в ПЭС? Можно подавать показания по трем тарифам?

Автор: nina.socsupp2010 6.7.2015, 9:42

Получила 20.04.15 очередной отказ предоставить личный кабинет ЗАО "Петроэлектросбыт" для возможности контролировать правильность начисления платы за фактический объем потребленной электроэнергии, своевременного получения передаваемых мной агенту гарантирующего поставщика показаний счетчика, а также заключение со мной письменного договора на продажу электроэнергии с ответственностью ЗАО за правильность начислений платы и своевременную доставку извещений на оплату электроэнергии. Ответ постоянно однообразный: Личный кабинет является дополнительным сервисом предоставление которого в соответствии с действующим законодательством РФ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, и в отдельных случаях, ограничено техническими возможностями организации.
После ответа ГЖИ (направлено 18.06.15 № 19548-0Г/04 Минстрой России) по необеспечению и нарушению прав потребителя и законных интересов со стороны организации и должностных лиц намерена подавать иск.

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 9.7.2015, 8:52

Цитата(nina.socsupp2010 @ 6.7.2015, 10:42) *
Получила 20.04.15 очередной отказ предоставить личный кабинет ЗАО "Петроэлектросбыт" для возможности контролировать правильность начисления платы за фактический объем потребленной электроэнергии, своевременного получения передаваемых мной агенту гарантирующего поставщика показаний счетчика, а также заключение со мной письменного договора на продажу электроэнергии с ответственностью ЗАО за правильность начислений платы и своевременную доставку извещений на оплату электроэнергии. Ответ постоянно однообразный: Личный кабинет является дополнительным сервисом предоставление которого в соответствии с действующим законодательством РФ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, и в отдельных случаях, ограничено техническими возможностями организации.
После ответа ГЖИ (направлено 18.06.15 № 19548-0Г/04 Минстрой России) по необеспечению и нарушению прав потребителя и законных интересов со стороны организации и должностных лиц намерена подавать иск.

Прочитал всю ветку от начала до конца и не понял что такое Т4. В Вашей квитанции присутствуют Т1,Т2,Т3 и Т4. С первыми тремя все понятно, это пик, ночь и полупик соответственно. А Т4, который при перепрограммировании "ВклТар4 НЕТ" почему в квитанции?

Автор: nina.socsupp2010 10.7.2015, 10:01

Интервалы тарифных зон суток установлены приказом ФСТ России от 26.11.2013 № 1473-э и определены в астрономических часах по местному времени.

Ночная зона суток: 23.00 – 07.00.

Пиковые зоны суток: 07.00 – 10.00, 17.00 – 21.00.

Полупиковая зона – остальное время.

Дневная зона – время пиковой и полупиковой зон.

Электросчетчики продаются с включенными производителями одного или двух тарифов. Двух тарифные счетчики можно настроить на тарифы с временными зонами суток.

Мой счетчик типа СОЭТ MRS-485 (настроенный производителем на два тарифа: день/ночь), отличается от остальных счетчиков, которые настраиваются за отдельную плату с помощью программ производителей тем, что имеет механическую настройку, которую я самостоятельно произвожу по принципу установки времени в мобильных телефонах.

Поскольку пиковая зона суток разделена на два интервала, приходится и полупиковую зону суток включать два раза:

Тариф 3 представляет собой сумму двух частей полупиковой зоны суток.

Полагаю, что полупиковый тариф предназначен для неработающих пенсионеров и многодетных матерей или семей с детьми, не посещающими дошкольные и учебные учреждения.


Автор: Юрий Владимирович Каштанов 11.7.2015, 12:15

Цитата(nina.socsupp2010 @ 10.7.2015, 11:01) *
Поскольку пиковая зона суток разделена на два интервала, приходится и полупиковую зону суток включать два раза:

  • включение Т1-07:00;
  • включение Т2-23:00;
  • включение Т3-10:00;
  • включение Т3-21:00.
Тариф 3 представляет собой сумму двух частей полупиковой зоны суток.


С разбивкой дневной зоны всё понятно. Не понятно как на дисплее вашего счетчика отображаются пики и полупики и почему на фото вашей квитанции присутстует Т4? Например, на моём двухтарифном счётчике дисплей показывает Т1 - это ночной, Т2 - дневной, а Т0 - общий (Т1+Т2).

Автор: nina.socsupp2010 12.7.2015, 3:16

Могу предоставить инструкцию настройки включения начала времен суток: день, ночь, полупик 17:00 и полупик 21:00 только моей модели счетчика или инструкцию паспорта.


Т1 включается 07:00 и 17:00 пиковые (дневной) интервал;

Т3 включается полупик в 10:00 до 17:00;

Т4 это включение полупика в 21:00 до 23:00;

Т2 включается 23:00 ночь.

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 12.7.2015, 14:10

Цитата(nina.socsupp2010 @ 12.7.2015, 4:16) *
Т1 включается 07:00 и 17:00 пиковые (дневной) интервал;

Т3 включается полупик в 10:00 до 17:00;

Т4 это включение полупика в 21:00 до 23:00;

Т2 включается 23:00 ночь.

Понял. Т4 - второй полупик. Большое спасибо!

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 30.11.2015, 9:50

Скоро эта тема станет самой актуальной!
Читайте статью "Дошли до лампочки" в "Российской газете" от 23.11.2015 в разделе Экономика.
Цитата:
"Первого июля 2016 года социальные нормы на свет, действующие сейчас в некоторых регионах, должны быть отменены. Вместо этого появятся два новых варианта расчета стоимости электроэнергии. За нее при наличии специального счетчика можно будет платить по трехзонному тарифу, когда в сутках выделяют три периода: пик, полупик, ночь и "привязывают" к ним стоимость электроэнергии. Либо выбрать другую схему, по которой величина оплаты зависит от того, сколько электроэнергии было потрачено за месяц. В этом случае за 150 киловатт-часов можно будет платить по минимальному тарифу. Электроэнергия, израсходованная в объеме 151-600 киловатт-часов, будет стоить на 12 процентов дороже. И самый высокий тариф - базовая ставка, увеличенная на 52 процента, будет применяться к объему электроэнергии, потраченной сверх 600 киловатт-часов в месяц. При этом некоторые категории населения смогут пользоваться льготами. В этом списке пенсионеры, многодетные родители, семьи, где есть люди с ограниченными возможностями."
И еще:
"Проект постановления правительства также подразумевает введение так называемой абонентской платы за электроэнергию. Это будет фиксированный платеж за содержание электрических сетей в составе общего платежа за свет. С 1 июля 2016 года он составит 20 рублей в месяц, а потом будет индексироваться с учетом прогнозного индекса инфляции."
Кто помнит как в начале 2000-х телефонисты лоббировали, а в 2003 году ввели плату "за предоставление телефонной линии"? Если не изменяет память - все начиналось с 25 рублей... и дошло до 205 рублей в месяц!
Сколько денег собрано с 2003 года? Куда они пошли?? Например, в нашем доме ничего не делали по содержанию телефонного хозяйства с 1981 года!
И еще текущие тарифы в Москве и у нас. Найдите несколько отличий:
[attachment=320:Тарифы_Мск_СПб.jpg]

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 11.3.2016, 11:09

Похоже, что установка трехтарифного счетчика скоро станет весьма актуальной.
Статья в "Московском комсомольце" от 10.03.2016 г. "Россиян ждет токовая терапия"
Потребляя меньше 200 кВт электроэнергии в месяц, современный человек окажется в Средневековье
Цитата:
"...как уже писал «МК», российские власти твердо намерены ввести в ближайшие месяцы (не исключено, что в Москве — уже в июле) социальные нормы на потребление энергии. Не уложился в норматив — плати по повышенному тарифу. Или включай режим жесткой экономии."

Ещё:
"...специалисты Мосэнергосбыта дали несколько советов по энергосбережению. Например, установить трехтарифный счетчик (это обойдется в 4200 рублей)...".

Автор: anisim 24.3.2016, 19:22

Хотелось бы предостеречь от поспешных поступков.

На использование многотарифных счётчиков электроэнергии надо смотреть шире.
Неотъемлемый их элемент- независимый источник питания.
В течение межповерочного периода его замену придётся производить не менее 2-х раз (ознакомьтесь с отзывами о них в рунете).
Подсчитайте расходы на эти действия и только после этого принимайте решение об установке таких счётчиков.

П.С. Это замечание относится ко всем видам российских счётчиков с независимым источником питания ( не только счётчиков электроэнергии,но и других видов энергии).

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 7.4.2016, 12:17

Цитата(anisim @ 24.3.2016, 20:22) *
Неотъемлемый их элемент- независимый источник питания.
В течение межповерочного периода его замену придётся производить не менее 2-х раз (ознакомьтесь с отзывами о них в рунете).
Подсчитайте расходы на эти действия и только после этого принимайте решение об установке таких счётчиков.

Не надо путать срок эксплуатации (который доходит до 32 лет) и межповерочный интервал (максимальный до 16 лет). Счетчики с межповерочным интервалом в 16 лет не нуждаются в замене литиевой батареи, в течение этого срока.
С 1 июля 2016 года трехтарифный счетчик станет выгодней, чем двухтарифный. При равномерной нагрузке экономия с 1 кВт/ч составит около 6 коп. в сутки. Например, годовая экономия на одном старом компьютере с ЖК монитором, с часовой мощностью 130 Вт и работающем в режиме 24/365, составит более 62 руб.

Автор: Сергей Александрович Климов 20.4.2016, 15:27

Не желает ПЭС делать личный кабинет с тремя тарифными зонами. Видимо, это дорого стоит.
Вот, получил ответ только сегодня. Текст, похоже, один и тот же для всех......:-)

"Уважаемый Сергей Александрович!

В ответ на Ваше обращение (вх. № 7849/723Г от 08.02.2016) ЗАО "Петроэлектросбыт" сообщает следующее.
Независимо от возможностей прибора учета расчеты за электроэнергию производятся по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга. Так, Распоряжением Комитета по та-рифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 430-р "Об установлении тарифов на электрическую энергию, по-ставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2016 год" для подгрупп потребителей, относящихся к населению, с 01.01.2016 введены ставки одноставочного тари-фа, тарифа, дифференцированного по двум зонам суток, и тарифа, дифференцированного по трем зонам суток.
При этом тариф, дифференцированный по трем зонам суток, в большинстве случаев является для потребителя экономически нецелесообразным, в связи с чем ЗАО "Петроэлектросбыт" рекомендует абонен-там устанавливать приборы учета с тарификацией не более, чем по двум зонам суток. Соответственно вы-ставляемые абонентам ЗАО "Петроэлектросбыт" счета на оплату электроэнергии рассчитываются с учетом одноставочного тарифа или тарифа, дифференцированного по двум зонам суток, а в "Личном кабинете" на корпоративном сайте компании www.pes.spb.ru возможность передачи показаний электросчетчика по трем зонам суток в настоящее время не предусмотрена.

Начальник управления
по обслуживанию клиентов О.И. Коротченко
Исп. Мясникова Н.И. "

Вот так пока.....

Автор: nina.socsupp2010 12.5.2016, 11:06

Уважаемый Сергей Александрович, ничего страшного нет, что ЗАО "ПЭС" не предоставляет личный кабинет пока таких клиентов будет менее 50%. я создала в Word таблицу с 13-тью клетками (первый столбец - тарифы, + 12 столбцов по месяцам) и указанные показания счетчика ежемесячно отсылаю в ЗАО "ПЭС" по электронной почте multiuchet@pes.spb.ru

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 12.5.2016, 15:06

Уважаемая Нина Михайловна, какие ваши успехи в плане эксплуатации счетчика, экономии э/энергии, за прошедшие после установки три с лишним года?
Собираюсь устанавливать, приобретенный двухтарифный счетчик одного из местных производителей. Осталось перепрограммировать на три тарифа.

Автор: nina.socsupp2010 3.6.2016, 6:32

Уважаемый Юрий Владимирович, обращаю Ваше внимание, что любое перепрограммирование счетчика местного производства обойдется от 995 рублей. Поэтому мой счетчик с ручным программированием изготовлен ООО "ЭнергоПрибор" г. Мытищи, Московской области с кнопочным вводом тарифов. Однако 05.01.2016 при скачке напряжения в доме сбился пиковый тариф и приходится отправлять производителю на поверку, в СПб проверяют только местного изготовления. О возмещении затрат придется судиться с ЖКС.

Автор: Сергей Александрович Климов 9.6.2016, 2:35

Да, судиться с ЖКС- это запара. Да и как доказать, что скачок напряжения был вообще и именно он стал причиной сбоя счетчика.
Вообще-то от скачка счетчик не должен сбиваться.
Интересно, а заводы в Питере не делают уже на три тарифа? Нельзя ли заказать на заводе? ЛЭМЗ например, там при заводе есть магазин. Или Тайпит.
А может, в Москве можно купить?
Кстати, а есть смысл три тарифа ставить на ОДН? Надо прикинуть, ночью горит освещение МОП, но редко ездит лифт, днем наоборот. За сколько денег ПСК программирует общедомовой счетчик?
Кто в курсе?

Автор: nina.socsupp2010 14.6.2016, 15:48

Уважаемый Сергей Александрович, вся беда в том, что многотарифный счетчик с ручным управлением изготавливает только Мытищенский ПКФ "ЭНЕРГОПРИБОР" Московской обл., а в СПб нет. Один петербуржец поверил продавцам и приобрел многотарифный счетчик НЕВА МТ 124 AS OP 5(60) производителя Торгово-промышленной группы компаний «ТАЙПИТ» в городе Санкт-Петербург. Что вышло, читайте ответ на www.meters.taipit.ru/service/ нажав на стрелку слева вопроса.

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 14.6.2016, 17:25

Да, перепрограммировать в домашних условиях - не большая проблема. Но кто поставит отметку в паспорте счетчика, что он перепрограммирован на три тарифные зоны?
[attachment=350:перепрог_1.jpg]
Кстати, перепрограммирование своих счетчиков в сервис-центре ООО Энергоучет обещал сделать за 100 руб., а АО Ленэлетро - за 300 руб. Все остальные производители в перепрограммировании отказали.

Автор: nina.socsupp2010 15.6.2016, 23:44

"ТАЙПИТ": В выпускаемой нами продукции, по умолчанию, устанавливается тарифное расписание на 2 тарифа (за исключением принятых заказов). Для перепрограммирования на тарифное расписание на 3 тарифа следует обратиться в осуществляющие подобную деятельность организации - производителю. Для перепрограммирования счетчика своими силами потребуется конвертер (головка оптического сопряжения) и программное обеспечение, которое находится в общем доступе на нашем сайте в разделе Документация и ПО:
1.ПО для счетчиков НЕВА МТ1 AS OP (выпущенных до 2012г.)
2.ПО для параметризации счетчиков НЕВА МТ1 и НЕВА МТ3 от 11.04.2016
3.Руководство оператора по программе NevaWrite
4.ПО для чтения данных данных со счетчиков НЕВА МТ1 и НЕВА МТ3 от 11.04.2016
5.Руководство оператора по программе NevaRead
6.ПО для ОС Android
7.Руководство пользователя для НЕВА МТ1 по работе с ПО
8.Страница драйвера для оптической головки и IRDA-конвертора

Единственный электросчетчик не требующий дополнительных средств СОЭТ.М RS 485, который в присутствии инженеров ЗАО "ПЭС" я самостоятельно перепрограммировываю на расчет стоимостных тарифов по трем зонам суток.

Автор: nina.socsupp2010 25.11.2016, 16:38

Генеральному директору ЗАО «Петроэлектросбыт» агент АО «Петербургская сбытовая компания" e-mail: office@pes.spb.ru
От Степановой Нины Михайловны абонент № 1230075 e-mail: stepanowa.nina.mihailowna@ya.ru
Претензия от 11.11.2016 года
По настоящее время не получен ответ на отказ составления акта по вводу прибора учета в эксплуатацию 10.10.2016 года инженером 1-й категории Бобровой Ириной Александровной (удостоверение № 1039) в соответствие пунктам 81.6. и 81.7. Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
22.11.2016 г. инженер ПЭС принесла акт ввода электросчетчика в эксплуатацию

Автор: Юрий Владимирович Каштанов 1.12.2017, 2:59

С 30 ноября сего года и у меня - трехтарифный счетчик! С 1 июля это наконец то стало выгодно, не только в Москве. Хотя до них нам еще очень далеко...

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)